Тема: «Защита от клонов RF ключей» в форуме: Общие вопросы
Создано:
16.09.2010 10:34:20
Перейти
Валерий, что-нибудь изменилось с тех пор?
Cообщений в теме: 3
Тема: «DP400 RD24 проблема с ключами, может из-за мороза?» в форуме: Общие вопросы
Создано:
15.12.2009 19:48:01
Перейти
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой: на 6! объектах практически одновременно возникла проблема с ключами, примерно каждый 3-й перестал работать (панели DP400RD24 установлены примерно пол года назад) .
берём неработающий ключ, подходим к другой панели и вуаля: с другой панелью он работает. расстояние считывания визуально не отличается от "нормальных" ключей.
Возникновение неисправности подозрительно совпало с наступлением холодов (зафиксировал -32)

как бороться с этой проблемой?
Cообщений в теме: 1
Тема: «ошибка открывания двери» в форуме: Общие вопросы
Создано:
26.01.2010 18:01:39
Перейти
сам понимаю, что вопрос может показаться глупым но всё-таки:

Появилась такая проблема: жильцы жалуются, мол гостей слышим, гости нас слышат, а вот дверь из квартиры открыть не могут- вместо привычного OPEN появляется "какая-то" ошибка. Неисправность носит временный характер и проявляется спонтанно, какая именно ошибка добиться так и не смог, впрочем, как и не смог увидеть эту неисправность. Замемна трубки результатов не принесла. Пока такая квартира была одна- игнорировал, но теперь их 3шт(на разных объектах) и приходиться задуматься: может всё-таки это не выдумки жильцов, а вполне реальная неисправность?

Сразу хочу отметить,с eltis-ом работаю уже 4-й год и такие неисправности как перепутана полярность, короткое, две трубки на одной квартире и т.п. ( в общем всё по монтажу) отменяются.
панелька DP400-RD24
Cообщений в теме: 1
Тема: «ошибка в прайсе или на сайте?» в форуме: Общие вопросы
Создано:
07.02.2010 20:22:11
Перейти
на сайте в "оборудовании" вижу серию 420-ю. Присутствуют панельки с бесконтактными считывателями, в прайсе этих пенелек нет..... Где ошибка?
Создано:
09.03.2010 22:12:07
Перейти
Простите за,возможно, глупый вопрос, но что вы имеете ввиду под "гостиничной" нумерацией?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Вызов в две квартиры» в форуме: Общие вопросы
Создано:
10.04.2010 23:25:31
Перейти
А в коммутаторе не искали короткое замыкание внутри десятков и внутри единиц? (очень интересные симптомы получаются например при коротком замыкании допустим E2 и E3, причём самый интересный случай, когда E2 не используется)
Cообщений в теме: 1
Тема: «Проблемы с коммутатором, после грозы» в форуме: Общие вопросы
Создано:
26.07.2010 22:24:51
Перейти
Сложилась такая ситуация: на 4-х подъездах в одно и то же время вышли из строя коммутаторы КМГ100-7.1 неисправность следующая : между D0 и D1(при всех снятых проводах) тестер показывает сопротивление примерно 50 ом.

вызывные панели DP400-RD24 установленны в августе-сентябре прошлого года.

есть 3 вопроса:
1.ночью накануне была сильная гроза, это могло быть следствием грозы?
2. если да, то что можнор сделать, чтобы обезопасить остальные подъезды?
3. есть ли возможность отремонтировать(придумать/напаять)в "домашних" условиях?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Вопрос по ремонту, Вопрос» в форуме: Общие вопросы
Создано:
13.11.2010 21:00:37
Перейти
Виктор, а вы уверены, что причина неисправности именно эта? и вообще кто проводил диагностику? если та фирма, что запросила за ремонт(даже не за замену!) 8000р - я бы на вашем месте начал сомневаться в их словах.
А то , что вызывную панель на самом деле заливало водой, это ещё не факт, что она из строя вышла. Есть с десяток примеров, когда козырёк подъезда протекает, соответственно прямо на панель, и ничего - работают.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Тех. решение» в форуме: Общие вопросы
Создано:
01.02.2011 23:04:17
Перейти
могу посоветовать:
вызывная панель "AVC-424A"
трубки взять от "COMMAX"
а в качестве ключевого устройства- контроллер "Matrix IIK"


вариант самый экономичный получиться, только схему подключения самим придумывать нужно
скажу только, что ставил и рабртает (не хуже, но и не лучше чем Eltis).
Cообщений в теме: 1
Тема: «Проблемы с коммутатгором KM100-7.2» в форуме: Общие вопросы
Создано:
26.02.2011 17:06:43
Перейти
переполюсовка - это врядли.
а вот был случай - в подъезде жил монтажник конкурирующей фирмы и был у него шокер....симптомы такие же - бил разрядом в линию.
после замены 4-го коммутатора научились ремонтировать их прямо на объекте, благо сгорали там только транзисторы а заменить транзистор - дело на 2-3 минуты.