  Просмотров: 4314Тема: «Проблема с блоком питания PS2-CS2» в форуме: Общие вопросы
#1
1. Блок вызова: DP400-RD24
2. Коммутатор: KM100-7.1
3. Блок питания: PS2-CS2
4. Замок зл. магнитный, открываемый снятием напряжения.
Есть такая проблемка в смонтированной системе: при нажатии на кнопку открытия двери на табло горит open и звучит сигнал открытой двери, причем постоянно после 1 нажатия кнопки, но замок не отпускает. Соединено все точно правильно. Думаю, что блок питания. Подскажите, могут с ним быть какие-то нюансы?
Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Если всё смонтированно точно правильно (по правильной схеме подключения) и надёжно (без обрывов замыканий и переломов), то скорее всего, или неработает реле в PS2-CS2 (можно определить на слух) или в этом реле обгоревшие контакты.
Дополнение: контакты быстро обгорают, если используется запрещённый тип замка со встроенной схемой размагничивания. Определить эмпирически факт наличия встроенной схемы размагничивания можно следующим образом:
1.искра при замыкании на питание - замок не годится для схем подключения Элтис – есть цепь размагничивания.
2. искра при размыкании – замок годится - цепи размагничивания нет.
3. искры нет – замок не годится – есть цепь размагничивания с ограничителем тока – контакты реле обгорят примерно через 9-18 месяцев (лучше использовать PS2-CЕ2).