Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 13.04.2012 15:28:11
|
Перейти |
у меня такое было.Нужно использовать кабель с медной оплёткой.Поменял кабель и всёпришло в норму |
|
Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 27.11.2012 19:13:18
|
Перейти |
Панель DP400-TD16,БП-ВизитБПД18/12-3-1,Коммутатор KM100-7.1.Замок не знаю.Не открывает с ключа,кнопки,трубки.Панель пишет ОУПЕН,Все звуки сопроваждающие открывания двери присутствуют,но магнит не открывает дверь. Подскажите где искать неисправность,С элтисами никогда не сталкивался |
|
Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 27.11.2012 19:37:31
|
Перейти |
Монтаж делал не я.Занимаюсь в основном Визитами.Жильцы попросили взять на Обслуживание с такой неисправностью.Не знаю с чего начать.Контроллер там есть (не знаю правда название)Может всё дело в нём?Можно ли взять БП визит 12-3-1? |
|
Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 27.11.2012 19:53:55
|
Перейти |
Контроллер там точно есть.Я сам удивился что у элтиса стоит контроллер.Могу ли я изменить старую схему На другую с БП визит 18/12-3-1. |
|
Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 27.11.2012 21:03:04
|
Перейти |
Проблема купить(городок маленький,а делать надо)Пока проплатишь,доставка,и ехать за 150км забирать в транспортную компанию.Ведь БПД 18/12-3-1 имеет выход для замка(+DL\-DL)18V,12ВV.Почему не добуду счастья?Ведь он работал около 4лет по данной схеме.Пож обьясните чего то я не понимаю |
|
Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 27.11.2012 23:34:31
|
Перейти |
Спасибо Александр.Только не понял за питание +E (я думал что На Y1 и Y2подам +Е и GND)И ещё в заблуждение вводит ПРИМИЧАНИЕ:При установке перемычки 1-U в положение 1 запрещается закорачивать клеммы ELC и GND |
|
Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 28.11.2012 00:21:35
|
Перейти |
чёто запутался.Насчёт JP3.Положение изменить на U ? И по питанию: На клеммы Y1 b Y2 я подаю GND и +Е ? |
|
Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 28.11.2012 00:44:27
|
Перейти |
И ещё.JP3 положение U.Замыкаю ELC на GND слышу клацанье реле.В чём смысл проверки?Я просто не могу уловить ваш ход мыслей.Всмысле вы подумали что я в положении 1 уже коротил на землю? |
|
Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 29.11.2012 09:39:30
|
Перейти |
Чесно говоря очень трудно определить модель домофона.Окозалось это 100 серия-судя по меню домофона.Даже внутри ничего не написано,а бумажка оторвалась.Контроллер был самодельный.Поставил БП18/12-3-1 заработал.Не понимаю людей которые лепят кучу деталей от разных производителей.Александр спасибо за помощь и уделённое время |
|
Александр Литвинов
Посетитель Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 10.08.2011
|
Создано: 12.04.2012 21:46:39
|
Перейти |
Закаэчики и в ус не дуют какой им домофон поставят и что будет какой то уникальный код.Когда что то надо будет сделать и очередной спец им скажет что нужен такой то код.Лично я считаю что это уловка производителя(не безкорыстная) |
|