Добрый день, столкнулся со следующей проблемой: на 6! объектах практически одновременно возникла проблема с ключами, примерно каждый 3-й перестал работать (панели DP400RD24 установлены примерно пол года назад) .
берём неработающий ключ, подходим к другой панели и вуаля: с другой панелью он работает. расстояние считывания визуально не отличается от "нормальных" ключей.
Возникновение неисправности подозрительно совпало с наступлением холодов (зафиксировал -32)
сам понимаю, что вопрос может показаться глупым но всё-таки:
Появилась такая проблема: жильцы жалуются, мол гостей слышим, гости нас слышат, а вот дверь из квартиры открыть не могут- вместо привычного OPEN появляется "какая-то" ошибка. Неисправность носит временный характер и проявляется спонтанно, какая именно ошибка добиться так и не смог, впрочем, как и не смог увидеть эту неисправность. Замемна трубки результатов не принесла. Пока такая квартира была одна- игнорировал, но теперь их 3шт(на разных объектах) и приходиться задуматься: может всё-таки это не выдумки жильцов, а вполне реальная неисправность?
Сразу хочу отметить,с eltis-ом работаю уже 4-й год и такие неисправности как перепутана полярность, короткое, две трубки на одной квартире и т.п. ( в общем всё по монтажу) отменяются.
панелька DP400-RD24
Сложилась такая ситуация: на 4-х подъездах в одно и то же время вышли из строя коммутаторы КМГ100-7.1 неисправность следующая : между D0 и D1(при всех снятых проводах) тестер показывает сопротивление примерно 50 ом.
вызывные панели DP400-RD24 установленны в августе-сентябре прошлого года.
есть 3 вопроса:
1.ночью накануне была сильная гроза, это могло быть следствием грозы?
2. если да, то что можнор сделать, чтобы обезопасить остальные подъезды?
3. есть ли возможность отремонтировать(придумать/напаять)в "домашних" условиях?
Люди добрые, подскажите пожалуйста как вообще положено согласовывать работы по подключению к сети переменного тока?
Городок у нас маленький, когда 1,5года назад начинали ставить домофоны всё только смеялись.... а теперь появился Главный энергетик управляющей компании(ЖКХ) и сказал, что мы незаконно пользуемся их электроэнергией, нарушаем закон, подключаясь без спроса.
обычная схема работы: в эл.щите устанавливется "автомат"(обязательно на фазу с которой запитано освещение внутри подъезда), затем розетка.
Теперь с нас требуют "Линейную схему подключения" - что это такое?
Столкнулся с проблемой:
на системе DP400-RD24
блок питания PS2-CS2
замок от eltis ME-400
при открывании двери(не важно с трубки, ключа, или кнопки выхода),магнит продолжает удерживать дверь(правда не в полную силу). Взрослые люди вроде и не замечают- просто дёргают по-сильней, а вот ребёнку уже не открыть.
Сам пока в не разбирался, может подскажите в чём может быть проблема?