Тема: «Ошибка Err_03» в форуме: Общие вопросы
Создано:
11.12.2007 15:40:29
Перейти
Error 03 в DP300-TD12 чаще всего возникает при слишком коротком прикладывании ключа, панель не успевает сосчитать контрольные суммы и определить: это DS1990 или клон. Есть версия прошивки (можно прошить в "Элтис-технике", отправив панель в ремонт), в котрой Error 03 не возникает, но дверь не открывает.
Создано:
11.12.2007 15:44:39
Перейти
Error 03 и другие ошибки в наиболее востребованных моделях "Элтис" приведу ниже:
1. Коды системных ошибок (для 420,400,300 сер.)

Код Содержание ошибки
03 Неопознанный ввод с клавиатуры или неопознанная ТМ
04 Событие ОБРЫВ_АК
05 Событие ЗАМЫКАНИЕ_АК
06 Введен номер квартиры с блокированной связью (ДЕЖУРНЫЙ_РЕЖИМ)
07 Обнаружено событие ВПЕРЕД_на_УРОВЕНЬ при отсутствии разрешения индивидуальных кодов открывания (ДЕЖУРНЫЙ_РЕЖИМ)
08 Неудачное завершение процедуры выгрузки КФИ в DS1996
09 Неудачное завершение процедуры загрузки КФИ из DS1996
10 Некорректное содержание заголовка при загрузке программы из DS1996
Расшифровка некоторых кодов:
06 – попыткак вызова квартиры с блокированной связью.
07 – нажата кнопка «В» в дежурном режиме при запрете индивидуальных кодов.

11 – Ошибка связи с ТМ при чтении на 96таб.
12– Ошибка связи с ТМ при записи с 96таб.

Коды 01, 02 –или нет или неизвестны.


2. Коды системных ошибок для 100 сер.
01 –ошибка обращения к памяти (нет ответа)
02 –ошибка обращения к памяти (??? Никогда не возникали)
03 –ошибка обращения к памяти (контрольные суммы)
Иногда процессор путает 01 и 03

ERROR – все функциональные ошибки домофонной системы.
(ERROR приходящий с задержкой ~ 0,5 сек. – связан с ошибками монтажа, а ERROR приходящий сразу – противоречие установкам КФ, ограничениям, неисправности ЦП и недопустимый ввод данных)

3. Коды системных ошибок для SC300.

01 - Наличие связи с ПА, прописанным в настройке SC300-D1 как отсутствующий
02 - ??? (нет, или неизвестны)
03 - Ввод с клавиатуры несуществующей или неподключенной к SC300-D1 квартиры
04 - Обрыв линии связи с ПА, прописанным в настройке SC300-D1, как присутствующий
05 - Замыкание линии связи с ПА, прописанным в настройке SC300-D1, как присутствующий
06 - Введен номер квартиры с отсутствующей трубкой


ERROR – ошибка ввода с клавиатуры (например, абсурдных значений)
Cообщений в теме: 38
Тема: «Замена ЦП100 на DP400» в форуме: Железо: монтаж и ремонт домофонов
Создано:
12.12.2007 14:13:24
Перейти
Подстроечные резисторы в DP400-TD12 есть: подавление местного эффекта (баланс) R32 рядом c С, а чувствительность микрофона R17 - ближе к левому нижнему краю платы. Если будете подстраивать, обязательно проверяйте при настройки "Вызов"," Разговор" и "открытие двери" для самой дальней и самой ближней квартиры и загерметизируйте верхний и нижний край задней крышки. А лучше не удивляйтесь на предложение, уговорить жильцов поменять трубки, т.к. старые уже не производятся, а ЦП100 практически уже снято с производства.
Создано:
14.12.2007 10:12:12
Перейти
ML с GND, для подключения дополнительного считывателя ключей (например, в DP400-RD, считыватель ТМ, для работы с DS 1996), а +12V - незадействован (неубираемый контакт разъёма остающийся от питания видеокамеры в варианте панели без видеокамеры). Последние мануалы на этом сайте (по "каталогу").