Юрий Кирьянов
Заглянувший Всего сообщений: 2
Дата регистрации: 15.08.2008
|
Создано: 15.08.2008 11:09:15
|
Перейти |
Поставили на подъезд DP400-TDV22, прошивка 40А.
В квартире монитор VIZIT-M402M.
Включена функция PS-010 - значение 0, т.е. на подъезде разрешена отзвонка в квартиры.
Включена функция PF-060 - значение 0 для моей вкартиры, т.е. разрешена отзвонка в мою квартиру при открывании ключём, прописанным в моей квартире. Мои ключи прописаны в моей квартире.
Но отзвонки нет.
Прошу помочь разобраться, почему нет отзвонки.
Спасибо. |
|
Юрий Кирьянов
Заглянувший Всего сообщений: 2
Дата регистрации: 15.08.2008
|
Создано: 15.08.2008 16:19:12
|
Перейти |
Наши доморощенные установщики вряд ли будут прошивать...
Они и про функцию отзвонки про меня узнали, когда носом ткнул в инструкцию и объяснил, как её активировать...
 |
|