Станислав Суханов
Заглянувший Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 14.09.2014
|
Создано: 16.04.2017 00:04:57
|
Перейти |
Были подобные проблемы с двумя разными причинами.
1. Вечерами не срабатывали ключи (ТМ) - днём всё нормально. Приехали вечером, замерили
питание в розетке - менее 200V. Лечение - перебросили розетку на другую фазу. Как позже
узнали, местная УК переделала внешнее освещение и подключила фонари к той же фазе что и
наша розетка. Днём фонари не горят и всё нормально, вечером включают и напряжение проседает.
2. Не срабатывают ключи (ТМ) от случая к случаю, но почти каждый день. "Подыхал" блок питания,
старый, лет восемь отпахал. Заменили на новый и как бабка пошептала. |
|
Станислав Суханов
Заглянувший Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 14.09.2014
|
Создано: 11.05.2015 22:40:11
|
Перейти |
Меняй блок вызова, управление идёт через него. |
|
Станислав Суханов
Заглянувший Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 14.09.2014
|
Создано: 23.11.2015 00:30:33
|
Перейти |
Была такая же проблема... Выкинь из схемы кондёр С2 = 100мкФ х 63В. |
|