Сергей Андреев
Постоянный посетитель 
Всего сообщений: 60
Дата регистрации: 09.06.2014
|
Создано: 27.06.2014 14:47:43
|
Перейти |
Стоял дом. Большой дом. 1 подъезд, 76 квартир. И стоял на нём домофон БВД100ТМ-14.
И вдруг домофон перестал работать. Сдох - как говорят в народе. В щитке он подключался вилкой в розетку. Первое что я увидел - вилку в розетке, провод был оборван под корень вилки. Второе - передавленный провод, идущий к панели. В самой панели сгорела микросхема mc34119 (звук) - она и вызвала падение напряжения на клеммах +Е и GND. Заменил микросхему и всё заработало. Но! Панель сама стала эмулировать подключение.Без подключённого коммутатора или трубки к LN при вызове любой квартиры после одного звонка панель переходит в режим соединения с высвечиванием на табло SAY.( как будто подключена трубка с залипшим герконом). А когда цепляем трубочку - пишет Error05
Может подскажет кто что? Или даст ссылочку на принципиальную схему?
Буду рад любым отзывам. |
|
Сергей Андреев
Постоянный посетитель 
Всего сообщений: 60
Дата регистрации: 09.06.2014
|
Создано: 20.02.2015 18:26:07
|
Перейти |
Вызывная панель ЦП 100-TD22
При вызове всех квартир пишет ERROR. Эмуляция трубки (LN+GND) успешна - трубочка звонит. Коммутатор рабочий - проверен с другой панелью.
Вывод - Не работает формирователь импульсов адресного кода. Хотя напряжение на LU= +5,6 V.
Теперь вопросы:
1. Какой транзистор стоит на выходе LU ( подозрительно ведёт себя на прозвонку - то кз, то нормальные сопротивления переходов)?
2. Есть ли какие то метОды проверки этого самого формирователя?
3.На что стоит обратить внимание при устранении этой неисправности? |
|