slogan

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Пользователи 
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 28230Тема: «DP5000 - сложности программирования» в форуме: Программирование оборудования
#1
Всем доброго дня!
Назрела такая проблемма, с СДК 5000! Обстановка территории такая.

1.Калитки 3 шт с ВБ на калитке 2 шт, запаралелены между собой, в общей кмплекции 6 шт, кнопки выхода нет!

2.На подездах 1 ВБ, кнопка В-21, магнит, общее колличество 5 !

2.Подъездов 5 и в каждом разная номерация квартир, в общем 250 кв!

3.Общая динна от одной калитки через подвал дома по всем подъездам до другой калитки 250 мет!

4.Кабель для соединения всей сети по подвалу UTP 4х парная внешней прокладки, сечение 0.5!

5.КМ на подъездах 100-7.3 и 500-8.2 !

Проблемма! 1-й подезд при подключении в сеть работает вызов со всех ВБ калиток и ВБ подъезда 10-15 мин, дальше происходит ошибка со всех ВБ!

Загружаю снова с программы конфигурацию в КМ, либо выключаю из сети ВБ и КМ 500 и заново включаю он снова работает 10-15 мин, потом все блоки вызова включая подъездный выдают ошибку на 1-й подезд!
Подскажите решение пробллемы, плиз!!!
Отредактировано: ЭЛТИС Трейдинг 15.10.2015 16:10:36
Профиль
E-Mail
#2
Доброго дня всем!
Проблемма решена, программа АРМ не соответствует действительности описания, для серии 5000 В2 (не доработана)!
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемый Один!

Очень рады, что Вы смогли победить проблемы.

Руководство оператора на АРМ выложено здесь: http://www.eltis.com/download/rukovod...-net-1.pdf

Если при использовании АРМа Вы заметили несоответствия с Руководством, мы были бы сердечно благодарны Вам за указание этих несоответствий для повышения оперативности внесения изменений.
Или хотя бы раздел, который надо внимательно "прошерстить"...
Профиль
E-Mail
#4
Доброго дня всем!

Уважаемый Один!

Очень рады, что Вы смогли победить проблемы.

Руководство оператора на АРМ выложено здесь: http://www.eltis.com/download/rukovod...-net-1.pdf

Если при использовании АРМа Вы заметили несоответствия с Руководством, мы были бы сердечно благодарны Вам за указание этих несоответствий для повышения оперативности внесения изменений.
Или хотя бы раздел, который надо внимательно "прошерстить"...

Редактирование конфигурации блока вызова DP5000
Поз.10 Индекс квартиры Поста охраны. Задается порядковый номер
квартиры СДК, который выделяется пульту поста охраны.

В серии СДК DP5000 B2 существует отдельная кнопка вызова ППО и должно стоять определенное значение!

Поз.18 Общие ключи.
При записи ключей автосбором, нет отображения в позиции №18!!!
Профиль
E-Mail
#5
Уважаемый Один!
Большое спасибо. Замечания переданы в Техдепартамент. О результатах мы уведомим здесь и в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ/Новинки,функционал, поставки...
Профиль
E-Mail
#6
Если при использовании АРМа Вы заметили несоответствия с Руководством, мы были бы сердечно благодарны Вам за указание этих несоответствий для повышения оперативности внесения изменений.
Или хотя бы раздел, который надо внимательно "прошерстить"...

http://www.eltis.com/forum/messages/f...y#postform
Профиль
E-Mail
#7
Один:
Редактирование конфигурации блока вызова DP5000
Поз.10 Индекс квартиры Поста охраны. Задается порядковый номер
квартиры СДК, который выделяется пульту поста охраны.
В серии СДК DP5000 B2 существует отдельная кнопка вызова ППО и должно стоять определенное значение!

Поз.18 Общие ключи.
При записи ключей автосбором, нет отображения в позиции №18!!!


Поз.10: Кнопка вызова ППО изначально не привязана к конкретному номеру квартиры, а поэтому определить это значение необходимо в процессе формирования КФ на систему. Поэтому и существует индекс квартиры ППО.
Поз.18: При использовании режима "Автосбор ключей" необходимо снять "галочку" параметра "Отсутствующие квартиры - Пост охраны" (РО на АРМ, область 2 в КФ блока вызова). По умолчанию она установлена.
Профиль
E-Mail
#8
Доброго всем дня!

Поз.10: Кнопка вызова ППО изначально не привязана к конкретному номеру квартиры, а поэтому определить это значение необходимо в процессе формирования КФ на систему. Поэтому и существует индекс квартиры ППО.
Поз.18: При использовании режима "Автосбор ключей" необходимо снять "галочку" параметра "Отсутствующие квартиры - Пост охраны" (РО на АРМ, область 2 в КФ блока вызова). По умолчанию она установлена.


Поз.10! Было выставлено значение 777, как нам захотелось, не так ли? Кто должен определять это значение? В описании АРМ этого не написано!!! Определение шло в течении месяца путем проб и ошибок с общением тех.поддержки!!! К счастью подбор удался!!!

Поз.18 Так же не указано что для исползования Автосбором надо убрать галочку с параметра"Отсутствующие квартиры - Пост охраны" (РО на АРМ, область 2 в КФ блока вызова).
Профиль
E-Mail
#9
При изменении КФ блока вызова происходит такая картинка, в чем проблемма?

http://www.eltis.com/forum/messages/f...y#postform
Профиль
E-Mail
#10
При изменении КФ блока вызова происходит такая картинка, в чем проблемма?
Профиль
E-Mail
#11
В блок вызова были автосбором записаны ключи при установленной галочке "Отсутствующие квартиры - пост охраны". АРМ в этом случае ведет себя некорректно. Без АРМа проблем нет.
Профиль
E-Mail
#12
Обновлена документация:

1. Руководство оператора на АРМ «ЭЛТИС-СЕРВИС» AWS NET-1 (для 5000 серии) http://www.eltis.com/download/rukovod...-net-1.pdf

2. Руководство по эксплуатации на блок вызова DP5000 CЕТЕВОЙ: http://www.eltis.com/download/eltis-dp5000-rp2.pdf
Профиль
E-Mail