По поводу зависания, вижу 3 варианта, от обобщения информации:
1. "DP-420TD22 панель "умерает на время" ни с кнопки открыть ни с трубки ни с ключа только замок работает" - если не работает с кнопки - проблема в БП, скорее всего в контактах реле (не использовали Вы замок со встроенной схемой размагничивания?)
2. Если с кнопки открывает, то клавиатура может блокироваться на 1 мин. при трёхкратной попытке ввести неправильный код или непрописанный ключ, в том числе и при ошибках связи с таблеткой во время считывания.
3. Про смену фаз могу только предположить разное напряжение на фазах (допустимо 187-242 В). Не лишне проверить исправность системы питания замерив напряжение на LN во время разговора (6-7.5В)- отклонение - неисправность БВ.
По поводу последней реплики - все функции введены после объективного анализа всех объективных запросов клиентов и отнюдь, не "не за счет производительности" (понятие не очень понятно)
Профиль
E-Mail
#27
Большое спасибо за ответ С улыбкой но все таки я не получил разрешения вопроса о "тормозе" при взаимодействие ТМ с БП более 0,2 сек до 3 сек а то и в отказе! Я могу по вашей просьбе и видео материал прислать как все не просто в нашей жизни!
Профиль
E-Mail
#28
ОДИН ТАКОЙ "ТОРМОЗ" НА МОЕМ ПОДЪЕЗДЕ СТОИТ и О ЧЕМ ТО ДУМАЕТ - МЕДЛЕННО!)))
Профиль
E-Mail
#29
Если не затруднит - пришлите по адресу v.beskind@eltis.com
Профиль
E-Mail
#30
Не затруднит, с завтрашнего дня и займусь
Профиль
E-Mail
#31
подскажите что может быть такое, у меня у знакомого если приложить к домофону в этом месте (на фото красная точка) любой металлический предмет, сразу срабатывает магнит и дверь открывается без всяких пиликаней и табло "OPEN" не загорается, пробовал на других такого нет...
Рисунок

Домофон поставили месяцев 6 назад
Профиль
E-Mail
#32
Такой эффект возможен при неисправной плате управления замком - поменяйте.
Профиль
E-Mail
#33
По первому вопросу в теме:
Звука нет из-за пропадания питания на УНЧ (схемы нет, но скорее всего там стоит TMPA2055, питание 6 ножка)вследствие трещины дорожки под электролитом питания, который стоит возле этой микросхемы. Было отремонтировано 6 панелей с одинаковым дефектом. Период эксплуатации панелей от 12 до 16 месяцев.
Отредактировано: favorite 07.07.2009 04:17:35
дополнение
Профиль
E-Mail
#34
favorite. Спасибо за информацию. Долговечность указанных Вами и подобных "дорожек" будет увеличена.
Профиль
E-Mail
#35
Соглашусь с favorite что иногда микросхемы унч выходят из строя,попросту взрываются,понятно,что тогда нет звука ни на панели ни в трубках...Причину этого выяснить трудно,либо слишком низкое сопротивление нагрузки,либо брак самой микросхемы....Но факт что такое бывает.По поводу тормазнутости панелей могу предположить ,если эта панель с тм считывателем,то он просто грязный,в практике были случаи...плохой контакт между ключем и считывателем.Держишь ключ пока контакт не появится,появился открылась...Далее по поводу перезагрузки,был случай напряжение на блоке питания не 17,а 15в, а от входной двери до бп,метров двацать,падение 1,5в так вечером осенью,когда напряжение сети падало-панель перезагружалась...И жители жаловались..после этого выбрали БП с самым высоким напряжением и все ок.
Профиль
E-Mail
#36
Панели испытываются на функционирование по всем параметрам, при изменении напряжения сетевого питания в диапазоне от 187 до 242В. В этом диапазоне, как наши блоки питания, так и панели, должны работать нормально, иначе это брак. В ремонт с подобными неисправностями ни БП, ни БВ, никогда не поступали.
Отредактировано: Валерий Бескинд 27.08.2009 12:26:30
Профиль
E-Mail
#37
Я,конечно с вами соглашусь,но вряд ли длина провода при испытаниях метров 20,как в реальности бывает....
Профиль
E-Mail
#38
Для питающих проводов от БП к БВ устанавливайте провода с большим сечением, тем самым уменьшите падение.
Профиль
E-Mail
#39
А проверить корректность выбранного сечения просто: сопротивление линий от БП не должно превышать 5 Ом.
Профиль
E-Mail
#40
При подключении Блок вызова DP400-RDV24 (видеодомофона) видео оборудование работает нормально а аудио у всех абонентов в том числе у которых стоит видеомонитор выдает ошибку (ERROR4), коммутатор меняли изменений не было. После подключения Блока вызова DP420-RD24 без видеосигнала система работает нормально. В ЧЕМ ПРИЧИНИНА? ПОКОНКРЕТНЕЙ ПОЖАЛУЙСТА.
Профиль
E-Mail
#41
А какие видеомониторы Вы используете, «поконкретней, пожалуйста». В первую очередь следует грешить на подключение БА с монитором (несоответствие типа БА допустимому или неправильное подключение, например, Commax без адаптера или перепутка клемм); во вторую неисправность любого БА с монитором; в третью - ошибки монтажа; в последнюю – фантастическая неисправность панели.
Профиль
E-Mail
#42
Так как после замены БВ система работает, то неисправность, скорее всего, в нем (могли и спалить при неправильном подключении - например, подав питающее напряжение на клемму LU).
Проверьте на соответствие норме напряжения на клеммах LU и LN БВ и коммутатора. Кроме того, для локализации неисправности подключите трубку непосредственно к клеммам LN и GND БВ. Номер квартиры можно набирать любой.
Профиль
E-Mail
#43
Полностью согласен: предположение Алексея Юдина следует проверить сразу - вне очереди.
Профиль
E-Mail
#44
Здрасте! у меня вот такой вопрос. Панель DP420-TD22 выдаёт ошибку error4 при вызове любой квартиры, не могу найти причину, пробывал менять коммутатор не помогает, проводка в порядке.Все трубки работают и подключены правельно уже раз 5 проверял.
Профиль
E-Mail
#45
Если монтаж от БВ до КМ правильный, № первой квартиры выставлен верно, коммутатор КМ20 исправен, монтаж до трубок (разрешённых типов)проверен (на правильность подключения к КМ (по схеме подключения из РЭ), обрыв и полярность), то кроме БВ ничего не остаётся (в первую очередь проверьте U на LN - GND при разговоре на трубку подключённую без КМ на LN - GND панели, должно быть от 6 до 7.5В, если норма - проверьте БВ заменой, если ситуация не изменится, значит пропустили предыдущие пункты).
Профиль
E-Mail
#46
Уважаемый Валерий, у нас в обслуживании еще очень много сотых панелей. Последнее время появилась неисправность отказ открытия двери от трубки абонента, при этом от ключа и кнопки работает. С коммутатора сигнал управления идет. Подскажите, где в панели посмотреть, какие цепи, которыми управляет трубка.
С уважением Николай.
Южно-Сахалинск "Системы"
Профиль
E-Mail
#47
По Вашему описанию неисправность, более всего напоминает или выход из строя линейного стабилизатора (расположение и тип элемента зависит от модели ЦП100), или неисправность "кренки", или неисправность микрофона (один из показателей: шум при разговоре), или монтажа.
Проверить рекомендую так:
Подключить к линии БВ трубку, напрямую без коммутатора (отсечём неисправности монтажа, наводки и коммутатор) - вызовем любую квартиру и проверим разговор с открытием двери (если при разговоре сильный шум и неисправность сохранилась - скорее всего микрофон). Если неисправность сохранилась: опять вызовем любую квартиру,снимем трубку и замерим напряжение LN - GND. Напряжение при разговоре должно быть в пределах 7-8.5 В. Нажмите на трубке кнопку открытия замка - напряжение д.б. более 9 В (Если не в указанных пределах - скорее всего стабитрон или кренка).
Отредактировано: Валерий Бескинд 08.10.2010 11:51:16
Профиль
E-Mail
#48
Здравствуйте. У меня в одной из квартир абонент не слышит что говорит посетиттель, а посетитель не слышит абонента. Вызов на трубке слышно, дверь с кнопки открывается. Подскажите в чём может быть проблема
Профиль
E-Mail
#49
Никаких мыслей, кроме неисправной трубки и скорее всего цепи тумблера отключения трубки (если, конечно, Вы просто не отключили трубку этим тумблером, но тогда и сигнал вызова будет тише) - нет.
Профиль
E-Mail
#50
Ставил новую трубку. Проблема аналогичная.Может ли быть проблема в блоке вызова или блоке коммутации? Просто хотелось бы быть уверенным на 100 % что бы зря не менять