  Просмотров: 12743Тема: «Проблема с домофоном» в форуме: Железо: монтаж и ремонт домофонов
#1
Установлен блок вызова DP400, коммутатор KM100.
Проблема следующая, в квартиры 173 и 158 с блока вызова звонок проходит, но абонент при снятии трубки ничего не слышит и не может открыть дверь, притом сигнал вызова на блоке вызова идет но изредка прерывается отрывками фраз абонента. Остальные квартиры без проблем. Замена трубки не дала эффекта, проверил линию на неполярное подключение - все в порядке. Прозванивал каждый отходящий контакт коммутатора, почему-то первый десяток звонится на 5 и 7 десяток с сопротивлением 1,2кОм (между собой не звонятся, что странно).
Профиль
E-Mail
#2
Кстати еще:
Отключал в коммутаторе 1 и 5 десяток, оставляя 7 (экспериментировал с каждым), ничего не менялось. Так же переключал 7 десяток на клемму 3-го (работает без проблем) и теперь уже 133 квартира глючила...
Профиль
E-Mail
#3
замыкание где то, либо коммутатор глючит, такое бывает не расстраивайся.
Профиль
E-Mail
#4
Попробуйте сделать следующее:
1) Отключите все десятки и единицы.
2) Подключите тестовую трубку одному к проблемных номеров.
Если работает нормально, то смотрите монтаж от коммутатора и выше. Если ситуация не изменилась, то подключите тестовую трубку непосредственно к БВ, отключив коммутатор. И замерьте напряжение на клеммах трубки во время разговора (6...7.5В) и открывания двери с трубки (10...11.5В).
Профиль
E-Mail
#5
Есть одна неисправность, довольно частая но трудно вычисляемая: это трубка переполюсованная и снятая с базы(ремонт делали и бросили как попало) .Вычислить такое можно несколькими способами: Крона со светодиодом и резистором 1 ком, стрелочный тестер типа Ц4353 или SUNWA YX-360, у них 4 вольта на клеммах омметра. Обычными цифровыми мульками такое не поймать.
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо, вроде разобрался =)
Профиль
E-Mail
#7
Так что там : перепутка была? Поделитесь вкратце, пригодится.
Профиль
E-Mail
#8
На одном из этажей были перепутаны провод 7 десятка вместо 7 единицы и все этажи выше были подключены вместо десятка на единицу, таким образом 71квартира была соединена на 1 и 7 десяток. Монтаж делала другая организация проводами с повторяющимися цветами из-за этого и возникла путаница.
Профиль
E-Mail
#9
Спасибо. Ситуация привычная: добры молодцы тянут одним цветом, потом скрутку делают между этажами и дальше шарашат проводами, что есть у них под руками. И уходят в туман А все прочие- бейтесь с непонятками.
Профиль
E-Mail
#10
Да уж, лучше сразу проводить так, чтобы потом совесть не мучила всю жизнь)))
http://hexet.info - интернет журнал, фотографии, арт дизайн, известные