#1
Ключи записанные в DP300 Mifare при проверке на открытие могут много раз не открыть дверь - ERROR3.
Открывают с 3-10 раза.
Если зайти в режим записи ключей то один и тотже ключ можно записывать раз 10 !!!
Ключи используем IL.

Еще несколько месяцев назад такой ерунды не было.
Данная проблема была только с ТМ ключами. Т.к. панель не проверяет контрольную сумму.
Или в случае неправильно считанного ключа сразу выдает ошибку и не делает повторного считывания.

Теперь горе программисты поломали Mifare.

Нам то что делать? Пользователи не довольны!
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Тестер коммутаторов http://sourceforge.net/p/eltiskm100teste/blog/2012/12/тест11/
Конвертер ключей http://sourceforge.net/p/tmconverter/blog/2013/03/tmconverter/
Профиль
E-Mail
#2
Пользователям недовольным надо звонить в IL и выкатывать претензии этим бракоделам. Я так и поступил. Уверили(на словах), что это их ошибка , но она была в прошлом, как коррупция в правительстве.
Профиль
E-Mail
#3
Такая же проблема в это году началась и на DP-400-FD-24 либо совсем перестает читать ключи либо долго считывает. тЕХ ПОДДЕРЖКА НЕДАЛА ВНЯТНЫХ ОБЬЯСНЕНИЙ
Профиль
E-Mail
#4
Тех поддержка ничего сказать не может. Что то мычат про нестабильное питание. Но прикол в том что на одно подъезде есть такая байда а на соседнем нет. Наш технарь подозрение делает на свч наводки. Частота 13,5 мГц много помех промышленных. Советы по установке резаков и перемычек что дает тех. поддержка проблему не решают.
Профиль
E-Mail
#5
Если есть возможность, то попробуйте для проверки отключить линии LN, LU и GND идущие к коммутатору (особенно если это коммутатор KM107.1) Действительно, часто мешают помехи создаваемые даже не промышленным оборудованием, а вполне бытовым (например таким как светодиодные лампы) и провода линий LN выступают в качестве антенны.
Отредактировано: Игорь Ефимов 13.12.2018 11:45:46
Профиль
E-Mail
#6
Вообще то должно быть какое то решение. Скорее всего проблема в емкости которая по своим характеристикам не соответствует температурному режиму.
Профиль
E-Mail
#7
такая же проблема,есть ли какое-нибудь решение???
Профиль
E-Mail
#8
Решили проблему перепрошивкой считывателя Мифаре. Прошивку взяли с сайта IronLogic для этого считывателя, самую последнюю 81. Но нужен конвертер Z-397 Guard. Считыватель стал заметно быстрее считывать.
Отредактировано: Владимир Богдашов 23.02.2019 18:28:47
Профиль
E-Mail
#9
стокнулся с такой же проблемой
Профиль