Подскажите,кто в курсе,в чем проблема?БВ DP420...,после грозы вызов любой квартиры в подъезде выдает ERROR4.Замена коммутатора ни чего не дала.Выход с БВ на клеммах GND и LU 4,8в ,а когда подключаю коммутатор(единицы и десятки пустые),напряжение садится до 1,8в.Что за "шляпа"???
Берем заведомо рабочую трубку и подключаем прямо на клеммы БВ, отбрасывая провода к коммутатору.
1. Вызов идет, значит варианты:
а) коммутатор больной
б) с проводкой проблемы
в) может быть и то и то... 2. Вызов не идет - блок вызова больной, лечить надо
откинь от коммутатора все этажные провода, подключи контрольную трубку. Если все ОК, подключай провода по-этажно, так и вычислишь проблему. Кстати, проверь, не гуляет-ли левая напруга на полотне двери?