Просмотров: 20385Тема: «ремонт блока питания PS2-CS2, пропадает питание на электромагнитный замок» в форуме: Железо: монтаж и ремонт домофонов
Постоянный посетитель Сообщений: 139 Регистрация: 21.01.2012 |
PS2-CS2,пропадает питание на электромагнитный замок.
есть возможность приобрести реле 4101-24VDС-LSС или 4100-5VDC-LSС. подскажите какие из них,лучше использовать для замены реле в блоке питания |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 168 Регистрация: 01.03.2011 |
Напрямую - никакое. Для 5-вольтового видимо можно подобрать сопротивление последовательно с входом OUT, чтобы на обмотке было порядка 5 вольт. |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 139 Регистрация: 21.01.2012 |
в технических данных на оба реле указано-
Напряжение катушки (номинальное): 3-24В DC |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 168 Регистрация: 01.03.2011 |
Это значит, что есть аналогичные по другим параметрам реле на 3, 5, 12, 24 В. Чтобы одно реле с таким диапазоном - не верю. |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 139 Регистрация: 21.01.2012 |
возможно.
подберу дополнительное сопротивление,чтоб на обмотке 5 в было. приобрел 4100-5VDC-LSС |
|||||
|
||||||
![]() Постоянный посетитель Сообщений: 60 Регистрация: 09.06.2014 |
Домофоны закупаете в Москве? Не вижу проблем заказать родные релюхи.
Тоже мучился одно время ( закупили по дешёвке эл.магниты фирмы "Олевс" - спасибо специалистам Элтис - разобрались в проблеме и решили её)с залипанием контактов. Сейчас заказал с десяток 4102-L-12V и нет проблем. Или интереснее заново велосипед изобрести? ![]() |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 139 Регистрация: 21.01.2012 |
рад за вас!но ответ на свой вопрос я у вас не нашел! |
|||||
|
||||||
Заглянувший Сообщений: 1 Регистрация: 12.03.2017 |
Залипает реле на 300-й модели как исправить? |
|||||
|
||||||
Заслуженный посетитель Сообщений: 387 Регистрация: 09.10.2009 |
Только заменой реле. Контакты там сделаны из чистейшей аудиофильской стали. И если применяется замок не Элтис или Визит, а скажем, Метаком, то реле быстренько отъезжает. |
|||||
|
||||||
Заслуженный посетитель Сообщений: 387 Регистрация: 09.10.2009 |
А ещё причиной залипания реле в Элтисе-300 было применение не того блока питания, обычного ПС2-ЦС2, с проводом от клеммы Опен до клеммы Опен в панели, по привычке. И происходит следующее: при включении панель один раз откроет дверь, а потом залипает замок
за неимением специального блока питания к трёхсотке спокойно работает и обычный ЦС2, если клемму OPEN - не подключать. |
|||||
|
||||||