Просмотров: 67463Тема: «У части квартир проходит звонок, но когда поднимается трубка прозвон п» в форуме: Общие вопросы
Заглянувший Сообщений: 3 Регистрация: 26.05.2014 |
У части квартир проходит звонок, но когда поднимается трубка прозвон продолжается, вторая часть квартир работает нормально, последовательность определить не удалось. При подключении трубки после комутатора при отключении абонентов нерабочие квартиры работают нормально. Прозванивались абоненты на КЗ и переплюсовку, все нормально. Единственное что удалось обнаружить при прозвонки едениц зто сопротевление 900-1000 ком 6-7, 6-8, 6-9 еденицы кагбудто там весит трубка с оющей 6. отключение этих едениц ни к чему не привело..... в чем может быть дело комутатор и панель меняли |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 143 Регистрация: 01.08.2012 |
Возможно, дело в самих трубках. Попробуйте подключить тубку из проблемной квартиры к десятку и единице нормальной. |
|||||
|
||||||
Заглянувший Сообщений: 1 Регистрация: 02.06.2014 |
была подобная проблема. выяснилось, что устанавливали в одной квартире видеодомофон (визит 460-й с бкм 440) и на бкм поставили лишнюю перемычку между ln- и gnd. |
|||||
|
||||||
Посетитель Сообщений: 10 Регистрация: 15.07.2014 |
Добрый день,возникла такая проблема пробивает током единицу номер 9,по вольтажу выдает 36 вольт,когда звониш в квартиры с номером в единицах 9 береш трубку и звонок продолжает идти.в чем может быть причина? |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 143 Регистрация: 01.08.2012 |
Полагаю, это стороннее напряжение (радиотрансляция и т.п.). Попробуйте отключить питание и измерить. |
|||||
|
||||||
Посетитель Сообщений: 10 Регистрация: 15.07.2014 |
отключал,все равно пробивает. |
|||||
|
||||||
![]() Постоянный посетитель Сообщений: 60 Регистрация: 09.06.2014 |
отключай провода от коммутатора ( потом его проверь) и смотри на каких проводах напряжение. И ножками по этажам - искать идиотов
Один раз намотали провода оторванные от трубки на фазу от дверного звонка, при прикладывании ключа всех било током. В квартире дым коромыслом - объяснять бесполезно, просто отрубил квартиру. Удивительно что домофон "Элтис" остался работоспособным. На АО-3000 вылетает всё: трубки, блок электроники, вызывная панель |
|||||
|
||||||
Посетитель Сообщений: 10 Регистрация: 15.07.2014 |
спасибо за информацию! |
|||||
|
||||||
Заглянувший Сообщений: 3 Регистрация: 26.05.2014 |
вопрос решился сам собой. приехал через пару дней у всех все работает. правда коммутатор другой стоял. Но мне кажется не в нем дело было.А кто то что то на линию посадил.
![]() ![]() |
|||||
|
||||||
![]() Постоянный посетитель Сообщений: 60 Регистрация: 09.06.2014 |
Переполюсовка и трубка снята - беру договор, прозваниваю квартиры с коммутатора прибором, там где подозрительные квартиры - проверяю в щитках. Но прозваниваю на всякий случай все провода ( даже если там нет по договору трубки) - умельцев подключиться самостоятельно хватает. ( к сожалению на этажах не стоят этажные коробочки с защитой от переполюсовки)
И всегда расспрашиваю попавшихся жителей подъезда - кто и где в квартирах делает ремонт) Иногда это помогает ![]() |
|||||
|
||||||
Заглянувший Сообщений: 3 Регистрация: 26.05.2014 |
А если амперметром проверить поможет? Например в разрыв едениц? |
|||||
|
||||||
![]() Постоянный посетитель Сообщений: 60 Регистрация: 09.06.2014 |
на стенде стоит 400 модель,на переполюсовку пишет ERROR04.
Завтра со старой моделью попробую. Но... звонки то раздаются сразу в нескольких квартирах. Бывает человека три поднимают трубку. Попробовать надо.... Заинтересовало ![]() |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 143 Регистрация: 01.08.2012 |
Так и должно быть - когда звонят в квартиру и в подъезде переполюсовка, подзвон еще в двух квартирах. В каких именно - зависит от того, где переполюсовка. |
|||||
|
||||||
![]() Постоянный посетитель Сообщений: 60 Регистрация: 09.06.2014 |
то есть есть система? и по квартирам где раздаются звонки можно ![]() ![]() ![]() Суть нашего разговора была в другом. Как с помощью амперметра выявить квартиру " переполюсовка + снятая трубка". |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 143 Регистрация: 01.08.2012 |
Да, можно. Подробности в приложенном файле. Если в квартире переполюсовка, то не имеет значения, снята там трубка или нет. |
|||||
|
||||||
![]() Постоянный посетитель Сообщений: 60 Регистрация: 09.06.2014 |
Спасибо за информацию, постараюсь осмыслить ![]() |
|||||
|
||||||
Посетитель Сообщений: 10 Регистрация: 15.07.2014 |
Возникла другая проблема,поменял коммутатор,сейчас в той квартире которой была проблема,звонит через раз нажимаеш номер квартиры пишет EROR 4 а бывает звонит со второго раза,в чем может быть причина?Этажные кабеля нормальные в квартире тоже все подключено. |
|||||
|
||||||
![]() Постоянный посетитель Сообщений: 60 Регистрация: 09.06.2014 |
- первое - проверьте надёжность подключения проводов к трубке и пробуем заменить трубку ( бывают неисправности в трубке, подрыв проводов в шнуре трубки ( пишите модель трубки, а то приходится перечислять всё). Всё же жители обращаются с домофоном по варварски. Однажды заявили - а вы сделайте так чтоб дети не ломали ( 9 детей в квартире - провода шнура оторваны от платы).
- второе - если продолжается - сажаем трубку в щитке. Если норма - то смотрим провода , идущие в квартиру на предмет повреждения. Если нет визуального подтверждения - просто меняйте провод. ( сдирали старые обои при ремонте и резанули ножичком по проводу, перелом провода в месте изгиба и т.д.) - третье - проверяем соединения в этажном щитке и на коммутаторе ( окислы, изоляция) - ну и не исключена неисправность панели ( было такое что при наборе цифры 8 возникали прочерки ( квартиры 8, 18, 28 и т.д.) причём происходило это только при температуре ниже - 5 градусов)) И.... поделитесь с нами ![]() Вчера решил проверить снятое ранее оборудование: БК-30, БВД100ТМ-14. При наборе любой квартиры возникало ERROR04. Тогда просто заменил на новые блок питания, коммутатор и панель DP-400. Оказалось при проверке что всё рабочее. Теперь грешу что не досмотрел целостность провода SEL. |
|||||
|
||||||
Постоянный посетитель Сообщений: 143 Регистрация: 01.08.2012 |
В DP400 нет клеммы SEL. Судя по симптомам, где-то в монтаже нестабильный контакт. Помните, как в свое время "чинили" телевизоры, ударив сверху по корпусу? Ведь помогало же на какое-то время. |
|||||
|
||||||
![]() Постоянный посетитель Сообщений: 60 Регистрация: 09.06.2014 |
БВД100ТМ-14 - я про неё говорил ![]() Кулаком я стучу только по АО-300 ![]() ![]() И очень часто "кварцы" сидят на холодной пайке |
|||||
|
||||||
Посетитель Сообщений: 10 Регистрация: 15.07.2014 |
стоит трубка 456см |
|||||
|
||||||
Посетитель Сообщений: 10 Регистрация: 15.07.2014 |
поменял трубку,угадайте??.......... ![]() ![]() |
|||||
|
||||||
![]() Постоянный посетитель Сообщений: 60 Регистрация: 09.06.2014 |
это не трубка, это - http://domofon.ru/production783/?r345_id=405
и есть схема подключения http://domofon.ru/techinfo/?id=405 Обратите внимание на резистор 82 Ом. Но он вроде для качественного видео. Было такое - на квартиру поставили Falcone Eve и через "сопряжитель" для Элтиса какой то левой фирмы пытались подключить к DP300 Элтис. Так же звонок поступал только со второго раза. При первом наборе было ERROR04. Решения не нашёл. Панель на подъезде была просто аудио. А у вас стоит на квартире дополнительная панель вызова? |
|||||
|
||||||
Посетитель Сообщений: 10 Регистрация: 15.07.2014 |
да на несколько квартир стоит видео домофон,когда установили дополнительную видео трубку,началась проблема,пульт 400 без камеры,камеру подключили дополнительно по схеме,расключка правильная. |
|||||
|
||||||
Посетитель Сообщений: 10 Регистрация: 15.07.2014 |
проблема решилась заменой блока питания на этаже запитанной видео трубкой,а перестал работать из за грозы,всем спасибо за предложеные варианты решения проблем ![]() |
|||||
|
||||||
Читают тему | |
---|---|
гостей: 1,
пользователей: 0,
из них скрытых:
0 |