  Просмотров: 30900Тема: «Заглючила панель DP 420 TD22» в форуме: Общие вопросы
#1
Может кто встречал такой баг. Утречком заглючила панель, народ стал звонить, типа дверь закрыта, толпа уже собралась. После консультации по телефону, отключили магнит. Приехав днем на объект, обнаружил, на дисплее ВП все время бегали цифры, как при включении. Пару раз нажал на сброс, ничего не помогло. После сброса питания, все пришло в норму. Решил не рисковать, оставив ее на месте, снял для тестирования "на столе". Пока никаких глюков не обнаружено, все достойно работает.
В чем может быть причина?????
Профиль
E-Mail
#2
Еще один глюк на 420 панели. Контроллер ТМ через год нормальной эксплуатации периодически подвисает работу панели - при прикладывании ключа ничего не происходит, как будто его вообще нет. Снятая панель проработала в мастерской 7 дней, постоянно прикладывался ключ - все ОК. Поставили - через неделю все по-новой... Где засада?
Профиль
E-Mail
#3
Valvas, укажите пожалуйста версию ПО блока вызова и дату изготавления. Ключ далоссовский или E-Marine?
Профиль
E-Mail
#4
Димон Домофонов, укажите пожалуйста версию ПО блока вызова, модель и дату изготавления.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Валерий Бескинд пишет:
Димон Домофонов, укажите пожалуйста версию ПО блока вызова, модель и дату изготавления.


К сожалению версию ПО, модель и дату не скажу. Уже поставил обратно. Оказалось падение входного напряжения до 125 В, соответственно выходного тоже до 8 В переменки. Фаза в подъезде греется, аж провода обуглились, а электрики вкурсе причем )))
Переподключил все ОК. Но вот глючи тормозят, это факт. Причем не первый раз уже встречаю. Особенно при переходе от ключей TM Dallas 1990 на китайские ТМ 1990А и обратно. Порой вовсе не читает пару раз, потом начинает. Контактор считывателя почистил, вроде стало получше, но иногда сразу не срабатывает, подержишь 2секунды тогда читает.
Профиль
E-Mail
#6
Проблема с замедленным считыванием решается перепрошивкой ПО последних версий(40С,42C,314)
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Валерий Бескинд пишет:
Проблема с замедленным считыванием решается перепрошивкой ПО последних версий(40С,42C,314)


Да это проблема, снимать все панели и везти их на перепрошивку. Жесть. А я всем "втираю" отмазываясь, "типа меньше делайте клонов, в этом вся проблема))))"
Профиль
E-Mail
#8
Блок DP420-TD22, произведен 17 марта 2008 г, №31410. Ключи ТМ год читал нормально, вероятно, прошивка ни причем. Заглючивший блок просто сняли и привезли в мастерскую, а он взял и заработал. На "столе" ни единого сбоя. И так два раза. Трудно ремонтировать работающий... Шайтан, однако....
Отредактировано: ValVas 10.11.2009 00:06:29
Профиль
E-Mail
#9
Димон Домофонов, для изменения версии ПО не нужно снимать панели и вести их на прошивку. Управляющую программу БВ можно обновить при помощи ключа DS1996, программы АРМ-Сервис(см. на сайтев свободном доступе)и устройства ввода-вывода UD-IO-3(UD-IO-2,УВВ). Как это сделать описано в руководстве на АРМ, которое также имеется на сайте. Будут проблемы звоните в техподдержку по т.(812)252-31-39, там помогут.
Профиль
E-Mail
#10
Valvas, Ваша проблема пока непонятна, попробуйте поменять ПО на более свежее. Замеряли напряжение сети на объекте?
Профиль
E-Mail
#11
Напряжение нормальное, на всякий случай поменял БП, взятый со стенда, на котором неделю отработал без замечаний. Остается еще один вариант - перепрошивка, но не понятно, как он (Блок) работал целый год до этого без проблем? Тем более, перепрошивка улучшает считывание, а тут просто тупое зависание чтения ключей. Даже при попытке записать новый ключ, он не читается.
Профиль
E-Mail
#12
ValVas
1 - обновите прошивку. глюки со считыванием были в версиях - 428,429 (точно не помню)
2 - центральный контакт считывателя ТМ прикручен гайкой к плате с защитой, гайка зафиксирована лаком. вероятно там контакты окислились.

удачи С улыбкой
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Тестер коммутаторов http://sourceforge.net/p/eltiskm100te...12/тест11/
Конвертер ключей http://sourceforge.net/p/tmconverter/...converter/
Профиль
E-Mail
#13
Еще раз напоминаю - год нормально работал, так что прошивка не при чем. Если только она через год не начинает глючить, но так не бывает. Считыватель, естественно, разбирался, чистился и перепаивался по-новой. Я вижу однозначно "железячную" проблему, никак не софтовую.
Отредактировано: ValVas 11.11.2009 01:06:30
Профиль
E-Mail
#14
Valvas, попробуйте подключить считыватель к клеммам "ML" и "GND". Если заработает, то дело в либо в контакте, либо в плате защиты. В противном случае, отдавайте БВ в ремонт.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Утречком заглючила панель...Приехав днем на объект, обнаружил, на дисплее ВП все время бегали цифры, как при включении.


Засох конденсатор в блоке питания
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
figer пишет:
Valvas, попробуйте подключить считыватель к клеммам "ML" и "GND". Если заработает, то дело в либо в контакте, либо в плате защиты. В противном случае, отдавайте БВ в ремонт.

Блин, это мысль... Как-то забылась возможность подключения доп. считывателя. Попробую.
Профиль
E-Mail
#17
Вопрос в тему..
Поступила жалоба от жителя о том, что ключ не всегда открывает дверь (420 версия А или В).
Проверил. Решил сменить прошивку на новую версию - Д. Однако при попытки воспользоваться функцией "6" выскакивает предложение для ввода пароля... И, так до бесконечности..
Как говориться "не первый день замужем", подобную процедуру проделывал не один десяток раз.. Может нюанс какой есть?
Отредактировано: Логин anonymous 15.04.2010 19:02:33
Профиль
E-Mail
#18
Для смены прошивки в панели, необходимо считать конфигурационный файл(КФ) с блока вызова(БВ) и закачать его в компьютер, предварительно создав учетную запись. После, выбрав в меню "Файл/Изменить версию прошивки" файл с новой прошивкой, заливаете его в DS1996. В блоке вызова, дойдя до надписи "SEL" в режиме программировании, прикладываете DS1996 и нажимаете "В". Важно соблюдать последовательность : прикладываем - нажимаем.