Ситуация.
В ноябре 2005 года приобрели вот такой комплект оборудования для работы с панелями ЦП100 , производства ЭЛТИС.
1. программатор Prog K3;
2. устройство ввода-вывода УВВ-1;
3. блок связи с персональным компьютером;
4. ПО АРМ "Элтис-Сервис" версии 0.09 для WIN XP SP 2.
В 2010 году для того, чтобы работать с новыми моделями панелей, установили ПО АРМ "Элтис-Сервис" версии 1.04 .
Но возникла проблема - программатор перестал обнаруживать компьютер (сообщение "NO PC").
Вопрос.
В чем может быть причина?
Профиль
E-Mail
#2
Не понял, как программатор может обнаружить компьютер, если никак с ним не стыкуется, а стыкуется, для последних версий АРМ, только со снятой с устройства UD-IE съёмной платкой (см. "Руководство ... ." на АРМ на этом сайте, особенно раздел 10 (рекомендую и устанавливать у себя, именно, последнюю версия АРМ с сайта)). Видимо под понятием "блок связи с персональным компьютером", Вы имеете в виду устройство "БМ Флэш", с которым, пока у Вас нет устройства UD-IE, можно работать только со снятым переходником (один жгут) в режиме "прямого чтения", непосредственно с панели ЦП100 или использовать в качестве снятой с устройства UD-IE съёмной платки - запасную (можно, даже неисправную, но с работающами микросхемами) панель ЦП100.
Отредактировано: Валерий Бескинд 10.01.2011 11:09:15
Профиль
E-Mail
#3
Валерий!
С уважением отношусь к Вам и Вашей работе.
Не обессудте, если Вы в моих словах усмотрите резкость и возмущение.
Дело вот в чем.
По-моему у нас небольшое недопонимание.

1. .....Не понял, как программатор может обнаружить компьютер, если никак с ним не стыкуется, а стыкуется, для последних версий
АРМ, только со снятой с устройства UD-IE съёмной платкой......

Что значит программатор не стыкуется с компьютером?

Для каких последних версий? Версия была 0.09.

А как я по вашему переносил информацию с программатора на компьютер в АРМ до этого?

А как расшифровывается сообщение "NO PC" согласно руководства на программатор Prog K3?

2. ......Видимо под понятием "блок связи с персональным компьютером", Вы имеете в виду устройство "БМ Флэш", с которым, пока у Вас нет устройства UD-IE.....

Может и устройство "БМ Флэш". Не знаю как оно называется правильно. Просмотрел счет (№000881 от 28.11.2005г.) на приобретение этого устойства там всего две позиции:
- программатор ELTIS Prog K3 - 2500р.;
- АРМ домофон УВВ1 - 3500р.
Вот и думайте, "БМ Флэш" это или нет!!!

А что означает "...с которым, пока у Вас нет устройства UD-IE..."?

Что, из-за смены версии ПО теперь нужно еще что-то докупать?

А что, если завтра появится еще какая-нибудь версия, что еще нужно будет что-то приобрести?

Я понимаю, что в нашей жизни нет ничего бесплатного.
Любая работа или товар должен быть оплачен.

Но я уже оплатил в 2005г. и программатор, и устройство ввода-вывода, и ПО "АРМ".
Так почему смена версии ПО приводит к необходимости приобретать еще что-то?
Отредактировано: Доброжелатель 17.01.2011 00:42:05
Профиль
E-Mail
#4
Извините за некорректность в моём определении АРМ-Сервис AWS-D1 версии 1.04, которую можно было принять за утверждении, что этот АРМ, просто версия АРМ-Сервис - нет: это именно АРМ-Сервис AWS-D1 версии 1.04. У Вас был установлен АРМ AWS-S1 или более ранний, со своими условиями выполнения, используемыми портами и устройствами, а также со своей нумерацией версий. Сейчас используется не новая версия АРМ AWS-S1 или более раннего АРМ, а другой АРМ: "AWS-D1", с другими возможностями (включающими, в том числе, и работу с новыми моделями домофонов), используемыми устройствами и драйверами. Я просто подсказал Вам, как (пусть и в неполном объёме) использовать инструменты АРМ AWS-S1, пока Вы не обеспечены инструментами АРМ AWS-D1.
Профиль
E-Mail
#5
Валерий!
Благодарю за понимание.
Теперь понятно, в чем трабл.
Подскажите, что нужно докупить из оборудования, чтобы программатор Prog K3 начал работать и с АРМ AWS-D1 версии 1.04?
И, как следствие, я смогу переносить информацию в компьютерную базу АРМ как с блоков вызова серии 100, так и серии 400.
Отредактировано: Доброжелатель 24.01.2011 07:43:06
Профиль
E-Mail
#6
UD-IE-1 или UD-IE-2, в зависимости от порта, который Вы хотите использовать (см. "Руководство..." на АРМ и описание устройств на этом сайте).
Отредактировано: Валерий Бескинд 24.01.2011 12:08:44
Профиль
E-Mail
#7
Валерий!
Прошу прощения за недопонимание.
Разбираемся.
Вы сообщаете (отвечаете на мои вопросы), что:
1. для того, чтобы программатор Prog K3 начал работать с АРМ AWS-D1 версии 1.04,
2. а как следствие, можно было переносить информацию в компьютерную базу АРМ как с блоков вызова серии 100, так и серии 400,
мне необходимо приобрести ".....UD-IE-1 или UD-IE-2, в зависимости от порта.....".
А вот в описании на данное оборудование указано дословно следующее:
1. Устройство информационного обмена UD-IE-2
НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Устройство информационного обмена UD-IE-2 предназначено для совместной работы блоков вызова серии ELTIS 100 c автоматизированным рабочим местом АРМ Элтис-Сервис,
2. Устройство информационного обмена UD-IE-1
НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Устройство информационного обмена UD-IE-1 предназначено для совместной работы блоков вызова серии ELTIS 100 c автоматизированным рабочим местом АРМ Элтис-Сервис.
Валерий, Вы не поверите, но я не понял.
Каким образом я с помощью этих устройств смогу переносить информацию с DP 400 в базу АРМ?
Ведь эти устройства ориентированы на 100-е серии.
Профиль
E-Mail
#8
В первом сообщении Вы сообщили о наличии у Вас "устройства ввода-вывода УВВ-1", что подразумевает и наличие ключа DS1996 (в противном случае и ранее, в Вашем старом АРМе (см. "Руководство ..." на Ваш старый АРМ), Вы не могли пользоваться УВВ-1 для переноса конфигураций), УВВ-1 работает и с АРМ AWS-D1, как и со старыми АРМом (если Вы решите обслуживать на АРМ и панели с радиосчитывателями, то можете приобрести UD-IO-3, но его можно включать только в USB, а не в com порт). Почитайте "Руководство..." на АРМ и описание устройств на этом сайте и Вам, я думаю, всё будет понятно.
Отредактировано: Валерий Бескинд 25.01.2011 12:26:58
Профиль
E-Mail
#9
Валерий!
Благодарю за терпение.
Прошу Вас меня проверить (правильно ли я все для себя уяснил).
1. имеющееся у меня устройство УВВ1 (связь по com порт'у), будет работать и с АРМ AWS-D1 (версии 1.04, то что выложено на сайте);
2. если нет необходимости, то устройства UD-IO-2 (связь по USB порту) и UD-IO-3(связь по USB порту + возможность обслуживания бесконтактных ключей) можно пока не приобретать;
3. для переноса информации с программатора Prog K3 в АРМ AWS-D1 (и обратно) использовать устройство информационного обмена UD-IE-1, купленное мной раньше, НЕЛЬЗЯ;
4. для переноса информации с программатора Prog K3 в АРМ AWS-D1 (и обратно) НЕОБХОДИМО использовать UD-IE-2.
Вывод:
1. на данный момент нужно приобрести ТОЛЬКО UD-IE-2 вместо имеющегося у меня UD-IE-1.
Тогда Prog K3 сможет видеть РС.
Все так, Валерий?
И последний вопрос
- что делать АРМ AWS-S1?
- база данных АРМ AWS-S1 может быть интегрирована в АРМ AWS-D1?
Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#10
Да, Валерий, совсем забыл спросить вот еще что.
На схеме (arm_scheme.pdf - у Вас на сайте) на второй схеме указано на наличие или отсутствие какого-то "УС" в UD-IE-2.
Прошу пояснить, что это за невиданный зверь "УС".
Это отдельное от UD-IE-2 устройство или они идут в одном комплекте с UD-IE-2 (не разъемное целое)?
А в UD-IE-1 такое устройсто (имею в виду УС) есть?
Вообще (в принципе) UD-IE-1 может работать с АРМ AWS D1?
Отредактировано: Доброжелатель 02.03.2011 23:28:25
Профиль
E-Mail
#11
УС - это съёмная платка с микросхемой памяти АТ24С64 аналогичной устанавливаемой в некоторые изделия ЭЛТИС, в частности ЦП100, поддерживаемые АРМ AWS D1 (УС является эммулятором панели). УС служит для переноса информации из Prog K3 через UD-IE в АРМ. В UD-IE-1, как и в UD-IE-2 УС есть. UD-IE-1, как и UD-IE-2 работают с АРМ AWS D1 - просто включаются в разные порты компьютера (LPT или USB, соответственно, те, какие вам удобнее использовать).
Отредактировано: Валерий Бескинд 03.03.2011 10:44:28
Профиль
E-Mail
#12
Добрый день, Валерий!
Так что это значит, мне даже устройство информационного обмена UD-IE-1 менять на UD-IE-2 НЕНАДО?
С АРМ AWS-D1 должен работать программатор Prog K3 через UD-IE-1?
Профиль
E-Mail
#13
Да, через платку УС с микросхемой АТ24С64.
Профиль
E-Mail
#14
Валерий!
А где эта платка УС в составе UD-IE-1?
У меня UD-IE-1 точно в таком же исполнении (комплектации или составе, на знаю как еще объяснить), как на фотографии UD-IE-1 из заголовка раздела "Вспомогательное оборудование---АРМ "ЭЛТИС-Сервис"---Устройство нформационного обмена UD-IE-1".
Так вот где она там?
Профиль
E-Mail
#15
На первом плане.
Профиль
E-Mail
#16
Народ подскажите. Подклучаем цп 100 АРМ пишет что не устройства для считывания. Дрова 3 раза ставили. Весь софт лицензия. В чем проблема. Печально
Профиль
E-Mail
#17
Проверьте требование:
•операционная система Windows2000/XP.(требование из РЭ АРМ с сайта)
Попробуйте всё снести и повторите инсталляцию (взяв ПО АРМ с сайта)по РЭ АРМ с сайта (UD-IЕ и UD-IO в USB не включать).
Вставьте UD-IЕ в USB и проведите работу с "Мастером нового оборудования", обратив внимание, что требуются режимы «Установка из указанного места» и "не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер", а путь необходимо прописать вручную, в место, куда установлена программа АРМ в подкаталоге \ SYS (обычно: C:\Program Files\EltisARM\sys ).
После этого перезагрузить компьютер и вновь открыть АРМ.
Проверьте в меню "Установки" меню "установки порта микросхемы" - д.б.: порт USB.
Приступайте к работе и если память в ЦП100, UD-IЕ и USB исправны, а ОС (Windows2000/XP) стандартная (не испорченная и правильно установленная) и компьютер исправен, то проблем не бывает.
PS Аналогично, вставив UD-IO в другой USB проведя работу с "Мастером ...", проверив "установки порта ввода вывода" на нужное USB и перезагрузившись, мы подключаем нужный драйвер и для UD-IO, но с этим, как я понял, у Вас проблем нет.
Отредактировано: Валерий Бескинд 20.02.2012 12:10:51
Профиль
E-Mail

Читают тему