Вопрос следующего плана: стоят 3 коммутатора КМ100-7.3 джамперы по сотням все стоят правильно, но при вызове с БВД 200 квартиры попадаю в 100, в 201 квартиру на блоке вызова и пульте консьержа сигнал такой что вызов проходит в квартиру, в квартире на трубке -- ничего... переплюсовки и кз нет.. интересен тот момент, что в квартиры за 200 выше вызовы идут..
никто не подскажет в чем причина?
При замене трубки в 100 квартире при вызове 100 попадаю в 20
Отредактировано: Alexick 20.10.2011 12:02:53
Профиль
E-Mail
#2
Помните, джамперы не переключают сотни на лету!!!! Выключаем питание, устанавливаем джамперы, выжидаем несколько минут после выключения питания или принудительно разряжаем конденсатор в коммутаторе. После включения все должно заработать. Как при вызове 100 квартиры попасть в двадцатую - не представляю, если в посте нет описки.
И дополню, в данном случае выключать надо питание и БВ и ПК. Если это не удобно - временно отключить клемму LU коммутатора. Для разряда конденсатора можно после отключения тем же джампером временно замкнуть контакты 5 и 6 разъема программирования.
Отредактировано: Фишер 20.10.2011 14:44:24
Профиль
E-Mail
#3
Кроме перестановки джамперов на работающих коммутаторах, как отметил Фишер, некоторые установщики ошибаются и в монтаже схем подключения, например: сажают 100-ую квартиру на Д=0 и Е=0 второго коммутатора (джампер на "200"), а не первого (джампер на "100"), и аналогично 200-ую квартиру сажают на третий.
Профиль
E-Mail
#4
Визитовские привычки трудноистребимы С улыбкой
Но, справедливости ради, трудности при работе с КМ100-7.3 вполне объяснимы.
То, что чтение перемычек микроконтроллер коммутатора делает только по сбросу, совсем неочевидно. Более логичным было бы соответствие "онлайн", как на жесткой логике.
Разработчики, вероятно, никогда не работали "в поле", на реальном объекте в стандартном "цейтноте". Поведение девайса должно быть понятным. А когда перемычки стоят правильно, а адресация идет не так - ненормально.
А потом возникают анекдоты про ауру инженера. "Приехал - включил и все работает, а мы тут три дня ......ь."
Профиль
E-Mail
#5
И еще. Задам ещё вопрос.
А если перемычки поставить в "запрещённое положение" что будет?
Как в анекдоте про попугая и две верёвочки?
Если что - 21 мне уже есть. Широкая улыбка
Профиль
E-Mail
#6
"Если перемычки поставить в "запрещённое положение"" на КМ100-7.3, т.е. джамперы XP1 и XP2 - в верхнем положении, то никакая коммутация не произойдёт, а индикация на БВ будет ERR 04.
Отредактировано: Валерий Бескинд 24.10.2011 10:09:40
Профиль
E-Mail
#7
Эт что. У нас не слабее случай был
Звонит монтажник, из филиала нашего, просит помощи. 3 дня битва. Поставил Элтис- двадцатку, с видеокамерой, коммутатор двадцатку, и никакими усилиями не может попасть в выбранную квартиру. Мне дают задание: смоделировать ситуацию на месте, в офисе и найти выход. Вместо выхода- и я в тупике. Ну, не хочет эта панель набирать эту долбанную 36-ю квартиру.
С отчаяния звоним на Элтис. Там вежливо выслушали мои сбивчивые речи, потом попросили прочесть , что панель выкидывает при перезагрузке. Дальше- общий смех.
Двадцаток с видео- в природе нет, есть только 400-ки , тоже вертикалки, один в один.
И тот дятел, что ставил панель, даже не прочитал, что у неё написано на заднице.
Поэтому и не стыковалась она с двадцаткиным коммутатором никак.
Профиль