#26
Какая методика ещё есть для проверки? Насколько достоверно можно проверить цифровым мультиметром?
Профиль
E-Mail
#27
Примерно определил теоретически: могут быть замешаны квартиры 44 и 41.
Спасибо за подсказку. Опробирую на практике.
Профиль
E-Mail
#28
Как и что "примерно определил теоретически" - не понял и очень сомневаюсь (как писал: грешу на Е=4), а сопротивление шлейфа "достоверно можно проверить цифровым мультиметром", если он исправен, а батарейка не разряжена (думаю, излишне говорить, что измеряемые на сопротивление цепи должны быть обесточены).
Профиль
E-Mail
#29
что значит: грешу на Е=4?
по схеме, которую Вы выслали я проследил, что может быть переполюсовка в квартире 44. Домофон стоит во втором подъезде и квартиры начинаются с 25 и заканчиваются 55.
Поэтому теоретически проследил, что может быть подзвон ещё в 41 квартире, а неисправность в квартире 44. Хотя когда ранее прозванивал ничего не нашёл. Проверю ещё раз, но также ещё между всеми Е.
Профиль
E-Mail
#30
Для быстрой проверки коммутатора я делаю так.
Относительно земли вольтметром пробегаю по всем десяткам, ключ битый даст напряжение на выходе.Исключение-D0. он открыт в покое.
Единицы проверяю относительно клеммы LN, там в покое 11 вольт, битый ключ выдаст напряжение линии.
Единицы также можно прозвонить омметром относительно земли, битый ключ даст кз.
Точно так же можно прозвонить десятки омметром относительно LN, битый ключ даст кз.
Омметром нужно проверять при отключенном питании.
Есть и новые наблюдения: битые десятки прсле замены PNP-ключей не ожили. Причина была дальше: вылетели NPN транзисторы в их базах, BC847. После замены десятки заработали как надо. Быстро проверить ключи единиц на обрыв можно, став тестером в режиме омметра на клемму единицы и на землю и дать вызов на данный ключ. Пока панель сообразит, что на линии обрыв , ключ успеет открыться, тестер ловит этот бросок. Битый ключ не даёт индикации. Бросок напряжения на базе ключа тоже ловится тестером.
Отредактировано: Александр Бокарёв 02.07.2011 16:15:04
Профиль
E-Mail
#31
Проверять можно при подключенных трубках или откидывать нужно?
Профиль
E-Mail
#32
Если Вы диагностируете причину неисправнолсть самого коммутатора, то абонентский монтаж надо отбрасывать - проблемы монтажа не должны отражаться на замерах.
Причину неисправности коммутатора лучше выяснять, вообще, на столе, если Вы хотите его самостоятельно, а не через ремонт ЭЛТИС, починить.
Факт неисправности коммутатора на месте проще выяснять путём замены коммутатора.
Профиль
E-Mail
#33
В наличии резервного коммутатора нет. А если причина не в коммутаторе, то данная метолика увеличивает трудоёмкость в поисках причины. А со временем напряг.
Профиль
E-Mail
#34
Если коммутатор даёт связь хоть с одной квартирой, значит, есть надежда поменяв битые ключи восстановить его работу. Потому что несколько случаев уже были, когда не работали дешифраторы и ни в одну квартиру не было вызова. Все единицы молчали, или все десятки.
Кстати, панель Элтис распознаёт битый ключ независимо от того, пробит он или оборван.
Это упрощает задачу, ведь тестер не видит оборванный ключ , а много случаев есть, когда звонил ключ ,- переходы в норме, а сигнал- не проходит.
Отредактировано: Александр Бокарёв 08.07.2011 21:34:31
Профиль
E-Mail
#35
Согласно письму Валерия Бескинда под #23, я нашёл в соответствии с примером причину подзвона в квартире 34 при вызове квартиры 31 (в которой не могли открыть дверь с трубки. Неисправность оказалась в квартире 54 и соответственно ещё был подзвон в квартире 51. Откинул жилу Е4 пары D5-E4. Всё восстановилось.
Спасибо за основательную подсказку Валерию Бескинду.