два и более спаралеленых (цепочкой) монитора визит м402 некорректно работают с домофонами элтис.

при вызове с БВ подъезда мониторы включаются и звонят. если снять трубку на втором или на третьем мониторе... и положить её (закончить зарговор), то первый в цепочке монитор не выключается. и остается быть активным пока не выключится по внутреннему таймеру (60 сек).
это создает проблему - посетитель вошедший в подъезд, звонит в индивидуальную БВ находящийся у двери квартиры, но вызов на мониторы не поступает.
т.к. монитор (первый в цепочке) еще не отключился (он "думает" что вызов с подъезда продолжается) и таймер еще несработал (60 сек не прошло).

это происходит если мониторы подключены к клемме D0 коммутатора.
а в коммутаторах км20, км100 в дежурном режиме D0 открыт... и напряжение 11в с LN попадает на монитор и пудрит ему мозги.
решить проблему удалось установив старую модель коммутатора с маркировкой на плате 022-7 (точно не помню).
подозреваю, что D0 также виновен в других глюках с мониторами других производителей.

знает ли элтис о подобной проблеме?
планирует каким либо образом её решать?
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Тестер коммутаторов http://sourceforge.net/p/eltiskm100te...12/тест11/
Конвертер ключей http://sourceforge.net/p/tmconverter/...converter/
Профиль
E-Mail
#2
еще вопрос. чтото не нашел ответа,
какое максимальное кол-во БВ 300 серии можно запаралелить?
про доработку SEL в курсе.

если спаралелить 6 БВ, потребуется еще какая доработка?
(например с LU не будет проблем?)
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Тестер коммутаторов http://sourceforge.net/p/eltiskm100te...12/тест11/
Конвертер ключей http://sourceforge.net/p/tmconverter/...converter/
Профиль
E-Mail
#3
По мониторам: Предлагаю использовать коммутатор КМ100-7.2, у которого D0 закрыт,в сброшенном состоянии коммутатора.

По блокам 300 серии: при запараллеливании БВ больше 2, необходимо в линии LU выпаять резисторы(при покупке БВ сообщите о запараллеливании и Вам всё сделают сами, если БВ уже у вас, звоните в техподдержку, там объяснят, что да как) у всех БВ, оставив только у двух не выпаянными. Максимальное колличество БВ которое пробовали на практике - 11 шт. Советую также посмотреть в форуме: Монтаж оборудования / ЦП300 больше трёх/